您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

万能式断路器校验台操作规程

万能式断路器校验台操作规程
1.该设备应由专人操作,且持证上岗,禁止无证操作。
2.操作前,检查设备有无异常情况,并准备好所需工具。
3.接通电源,开启电源开关,将调压器调置“0”状态,按下绿色起动按钮(校验台电源开关),使校验台通电。
4.将试品控制回路及主电路电源线接好。
5.调整输出电压值,将分励脱扣器的输入电压高定在其额定控制电源电压Us的70%~110%之间,分励脱扣器应能脱可靠脱扣。
6.调整输出电压值,将欠电压脱扣器的输出电压设定在其额定工作电压的70%~35%范围内,欠电压脱扣器应动作使断路器断开,欠电压脱扣器在电源电压小于或等于欠压脱扣器额定工作电压的35%时,欠电压脱扣器应能防止断路器闭合;电源电压等于或大于85%Us时,在热态条件下,应能保证断路器可靠闭合。
7.调整调压器,使输入电压达到要求输出电流值(按《瞬时动作特性试验电流峰值表》的规定)。
8.将校验台旋钮旋向“瞬时”,踏下不动作电流值脚踏开关,断路器在规定相应的电流下和规定时间(0.2s)内应不动作。
9.再调整调压器,使输入电压达到要求输出电流值(按《瞬时动作特性试验电流峰值表》的规定)。
10.踏下动作电流值脚踏开关,断路器在规定相应的电流下和规定时间(0.2s)内应动作。
11.再调整调压器,使输入电压达到要求输出电流值(1.5In~2.0In)。
12.将校验台旋钮旋向“延时”,断路器在规定的电流下和规定时间内应不动作。
13.在校验过程中,校验台若出现异常情况,应先切断电源,然后通知有关人员进行维修后方可使用。
14.将调压器调置“0”状态,切断电源开关。