jinsinfo (威望:0) (上海 浦东新区) 汽车制造相关 工程师
赞同来自:
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
12 个回复
jinsinfo (威望:0) (上海 浦东新区) 汽车制造相关 工程师
赞同来自:
是为人生安全考虑,接地可能是为ESD单独做的,按相关的标准,与防雷、用电的接地要距离20m,这种接地一般不会出现漏电而发生电击事故;但接地还很有可能是使用五线三相制中的接地线(我们公司有一大半都是这样的),这就不排除发生漏电的可能,串联1M的电阻就可以在发生漏电时保护人员不会造成伤害事故。
人生安全是第一位的!(我在控制文件要求:“人员进入防静工作区域(EPA)之前,需要穿上防静电服、戴好防静电帽、换上防静电拖鞋或佩戴防静电脚环”但同时专门强调:“适用范围:适用于所有进入防静工作区域(EPA)的人员及器具物品(除设备维修人员之外)。”因为电工按安全规程是应该穿电工鞋(即绝缘的,与防静电鞋要求相悖))
5.0 工作人员安全
文件中描述的工作流程和设备,或许会导致操作人员暴露于有害的电气环境。本文件的使用者应自己负责选择符合相关法律,管理条例和内外部政策的设备。用户要慎重地注意到,本标准不能替换或代替任何其它关于操作人员安全的要求。
无论在哪里,只要操作人员会与电源相接触的地方,接地断路器(GFCI)和其它安全保护措施应被采用。
减少电气伤害的操作应进行演习,必须遵从正确的机台接地指示。