VDE电线标准
_VDE__电线标准_
编 制 欧洲协调化电线内控标准文件编号FR-TD-006审 核 H05VVH2-F,H05VV-F 系列版次-页码 A0-1/3核 准 实施日期16-FEB-2006
执行标准:HD21.1 S3 & HD21.2 S3 & HD21.5 S3
序号验收规则检验项目检验要求1.01.1 T,S 结构和尺寸检查
导体材料
股数
导体单支直径
导体伸长率
铜线绞合节距
参考<<电线电缆系列内控标准>>1.2T,S绝缘厚度
最小值
最小平均值
1.3T,S护套厚度
最小值
最小平均值
1.4T,S外径 线芯 完成外径
1.5T,S 椭圆度
≤15%2.02.1 T,S电气性能
20℃最大导体电阻
参考<<铜线内控标准>>2.2T,S绝缘线芯耐电压强度
试样长度
浸水温度/时间
试验电压/时间
5m20±5℃/1h1500V(a.c)/5min(绝缘厚度不大于0.6mm)2000V(a.c)/5min(绝缘厚度大于0.6mm)2.3T,S完整电缆耐电压强度
试样长度
浸水温度/时间
试验电压/时间
20m20±5℃/1h2000V(a.c)/15min2.4T,S70℃时的绝缘电阻(进行2.2,2.3的试验后)
试样长度
浸水温度/时间
试验电压/时间
电阻值
5m70℃/2h80-500V/min0.011MV.km(0.75mm²)0.010MV.km(1.0,1.5mm²)0.0095MV.km(2.5mm²)2.5T耐直流电压 试样长度
试剂浓度(氯化钠)
水温/浸水时间
试验电压
5m
10g/litre
60±5℃/240h
220V(d.c)
3.03.1
T,S
绝缘和护套物理机械性能
老化前
伸长率(最小中间值)
抗张强度(最小中间值)
150%10.0N/mm2_ _
_VDE__电线标准_
编 制谌玖生欧洲协调化电线内控标准文件编号FR-TD-006审 核 H05VVH2-F,H05VV-F 系列版次-页码 A0-2/3核 准 实施日期16-FEB-2006
序号验收规则检验项目检验要求3.2T空气老化条件
温度
时间
空气老化结果
断裂伸长率(最小中间值)
最大变化率
抗张强度(最小中间值)
最大变化率
80±2℃168h 150%±20%
10N/mm2±20%3.3T绝缘和护套失重试验
温度
时间
失重
80±2℃168h.2mg/cm24.04.1T,S绝缘和护套高温压力试验
刀口上施加力
载荷下加热时间
试验温度
压痕深度最大中间值
参照备注(1)4h 70±2℃50%5.05.1 T,S低温弹性和冲击强度
绝缘和护套低温弯曲试验
温度
时间
试棒直径
旋转圈数
-15±2℃4h(如未预冷为16h)试样直径(或扁线短径)的4-5倍见附表15.2T,S成品低温冲击试验
温度
时间
落锤重量
-15±2℃4h(如未预冷为16h)见附表26.06.1T,S绝缘和护套热冲击试验
温度
时间
试棒直径
卷绕圈数
150±2℃1h见附表3见附表37.07.1T,S标志耐磨擦试验
应用浸过水的一团脱脂棉或一块棉布轻轻地擦拭标志,共擦10次,标志应清晰可判读且无缺损
_ _
_ _
_ _
_ _
_VDE__电线标准_
编 制谌玖生欧洲协调化电线内控标准文件编号FR-TD-006审 核 H05VVH2-F,H05VV-F 系列版次-页码 A0-3/3核 准 实施日期16-FEB-2006
序号验收规则检验项目检验要求8.08.1T成品电缆机械强度
曲挠试验
滑轮直径
重锤重量
负载电压
负载电流
曲挠次数
见附表4见附表4220V.AC(2芯); 380V.AC(á3芯)3A(0.75mm²),5A(1.0mm²),8A(1.5mm²),12.5A(2.5mm²)30000次往复(60000次单程)试验后,成品按2.3的要求进行耐电压测试
9.09.1T,S不延燃测试
停止供火后火焰应能自然熄灭,燃烧停止后,烧焦部分距上夹具下端应大于50mm
备注(1):刀口作用于试样上的压力F,单位为N,计算公式为 F=k√(2Dd-d²),K=0.6,
d为绝缘(护
套)厚度的平均值; D为试样外径的平均值,对于扁平线,为护套短轴尺寸的平均值.
附表1试样外径(mm)旋转圈数试样外径(mm)旋转圈数d£2.5106.5¢d£8.532.5¢d£4.568.5¢d24.5¢d£6.54
附表2
附表3
试样外径(mm)落锤重量(g) 试样外径(mm)试棒直径(mm)卷绕圈数对于扁平软线100d£2.556d£6.01002.5¢d£4.5966.0¢d£10.02004.5¢d£6.513610.0¢d£15.03006.5¢d£9.5194 9.5¢d£12.5402 附表4芯线数横截面积(mm²)滑轮直径(mm)重锤重量(kg)芯线数横截面积(mm²)滑轮直径(mm)重锤重量(kg)20.5600.530.5800.520.75801.030.75801.021.0801.031.0801.021.5801.031.5801.022.51201.532.51201.540.5800.550.5801.040.75801.050.75801.041.0801.051.01201.041.51201.551.51201.542.51201.552.51201.5
梦轲 (威望:0) (广东 深圳) 电子制造 工程师
赞同来自: