电流表校准

我公司现有一台20000A的电流表,想知道哪里可以校准,请知道的朋友告诉一下,谢谢
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

renshanlu (威望:28) (江苏 苏州) 电子制造 主管

赞同来自:

20000A的电流表(钳形表除外),一般都是采用电流互感器和一个低量程的电流表组成,这个低量程的电流表一般为5A,这种组合电流表的误差有两个部分:1.电流表本身的误差。2.互感器的误差。两者误差的合成才是电流表真正的误差,所以两者要同时进行校准。20000A不是一般单位能做得了的,建议互感器请制造厂校准(或其他有能力的专业机构),电流表自己校准。