无尘室内的离子风扇

因原本无尘室等级我万级,客户要求必须100级,故搭了洁净棚,在洁净棚内再增加空气过滤器!因作业特性要求必须使用离子风扇。以此为背景。
IPQC 在测试落尘时是在关闭离子风扇的情形测试,落尘测试结果基本为20以下! 但若是离子风扇打开的情形下测试,测试结果将达到200以上!
现请教:测试应该在离子风扇打开情况测试还是关闭的情形测试?实际作业时离子风扇打开的。
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

frankeywang (威望:1607) (湖北 武汉) 电子制造 总监

赞同来自: zyclaud

楼主,我们这里按工艺工程部门的车间设计规范,此类测试应:
1 在车间四个测试点,即离开车间离子风扇门口对角线最远的距离测试;
2 开启,关闭离子风扇各测量一次。。。。。。