检测设备运行检查

请问:生产母线槽用的检测设备:耐压试验器、绝缘电阻表、接地电阻测试仪的
运行检查规程怎么编写呀?求助各位大侠了,谢谢。
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

simonsun100 (威望:0) (广东 ) 电子制造 经理

赞同来自:

抗电强度:
运行检查方法:设置仪器报警电流值为 I,耐压试验电压值为 V,将输出电压施加到一个功率足够大的试样电阻 R=V/I,当输出电压小于 V 时耐压测试议不报警,输出电压等于或大于 V时耐压仪报警,说明仪器功能正常;反之仪器功能不正常。例行检验的方法:一开始,施加的试验电压不应大于规定电压值的一半,然后以不超过1560V/ms 的速度将试验电压升高到全值,保持 1s-4s。电源与可触及部件之间:基本绝缘 1500V(有效值)或 2120 V 直流,
加强绝缘 3000V(有效值)或 4240 V 直流。 TNV1/TNV3 电路与需抓握和易触及的不接地零部件间:1500V~(有效值)TNV1/TNV3 电路与其他可触及电路和零部件间、TNV1/TNV3 电路与用来连接其他设备的电路间:1000V~(有效值)。
接地电阻:
仪器要求:输出电流误差在±1.5%以内;
运行检查方法:如接地电阻测试仪是带有报警的,测>0.1Ω 的电阻时仪器报警,不带报警功能的仪器用上述方法检查时,显示的阻值有相应变化,则仪器正常,否则不正常。对于被测电路的电流额定值超过 16A:试验电流为 2倍的电路电流额定值,或对直流供电的设备由制造厂商规定,测试已知电压降(不应超过2.5V)的电阻。例行检测方法:对于被测电路的电流额定值小于或等于16A:试验电流为被测电路电流额定值的 1.5 倍,试验时间为 1s-4s,测得电阻值不应超过:0.1Ω(不带电源线测试)或 0.2Ω(带电源线测试)。对于被测电路的电流额定值超过 16A:试验电流为 2 倍的电路电流额定值,或对直流供电的设备由制造厂商规定,保护连接导体的电压降不应超过2.5V。试验时间为 1s-4s。


以上,供参考!