11月8号环境审核不符合项
以下四个问题是公司11月7-8号ISO14001第三方审核的不合格项,小弟对ISO14001不太了解,请各位XDJM帮忙拟定纠正及预防措施,多谢!
①公司的废水处理装置在运行中存在以下缺失:1、耗氧生物池无效,不能保证有机废水有效处理(池中没有生物);2、斜管沉淀池有多管堵塞;3、收集的处理废渣没有及时清运到合适的场所。
②内层车间,编号为DF-M-07的灭火器的喷嘴已经缺失,这与《消防设备管理程序》中的要求不符。电镀车间,编号为PS-M-07的灭火器防止在潮湿的地上,已经生锈,与《建筑灭火器配置设计规范》(1997年版)5.1.4的要求不符。上述两点,在《消防设备点检表》中显示这些器具均在2007/11/05刚经过点检。
③2007年06月由深圳市环境监测中心站的监测报告显示,总氢化物为23mg/l,违反《广东省污水排放限制》的要求。
④公司将“锅炉废气的达标排放”设定为环境目标,但并未对此进行监测。
yanfengok88 (威望:0) (广东 深圳) 电子制造 经理 - 千里之行始于足下……
赞同来自: