我公司噪音标准为GB12348-90 二类,即白天60分贝,夜间50分贝。目前我公司分为白班和夜班,白天厂界噪音刚好达标,但夜晚就达不了标了,超标的厂界方向都是与公路和工厂临界。大家是否知道这个问题该怎么解决?有没有一个好的解决方法?当然请不要考虑夜间停产,或是改造机器,这样代价太高了。(大家在回答的时候请不要凭空想象,请提供相关依据。)谢谢!
没有找到相关结果
已邀请:



8 个回复
twrcch (威望:0)
赞同来自:
2.如果背景噪音没问题,找个节假日(目的:路上车少,隔壁工厂停机,背景噪音为最小),把你们公司临厂界的机器全关掉,测量噪音值,然后分别打开,测单个噪音值,再依次打开,测累加噪音值。分析哪些设备对噪音的影响最大,并分析安装隔音层后能否降到达标,然后对症下药。如果条件允许,建议把噪音源设备放到屋顶或厂区中间去。尽量不要靠近厂界边缘。
3.如果背景噪音和设备都已经改到不能再改或者实在金额太大又没意义,环保局又不同意放松参照标准,可以以“不影响他人正常工作生活”为由,协商能否在监测时,离噪音源远一定距离。总之,第三点就是加强对环保局的公关。与其花无意义的钱,不如把这笔钱花在对环境真正有益的地方。
4.再不行,就在厂界种竹子吧…………