全部 论坛 文章 培训 人才 圈子 签到 VIP 话题 收藏 7Tool SQE 体系 管理 5手册 Rohs 认证 六西格玛 精益 精华 ai问答 评估我
资料库上万份资料 AIAI问答智能答疑 评估我能力评估
探讨:TS内审中关于温控表的一个实践问题
头像
昨天我对一家分公司实施TS16949内部审核,某机台的温度设定要求为300-330度,这个温控表分为实际设定温度和显示温度两个模块,实际设定是320,显示模块中的显示温度为340度,而这个温控表是经过检定合格的。我指出这是不符合的,受审核代表提出设定是符合工艺规范的。

大家认为怎么样呢??
6 回答 2800 浏览 2006-11-18
(ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001)内审员4天 5000元查看 ›
共 6 个回答 按票数 最新
头像
300-330到底是他们的工艺规范要求还是设定要求?没太明白!难道他们只管设定温度不管实际达到多少么?还是另外有自动调节系统?
2006-11-19 00:25
本问题共 6 个回答,登录后查看全部
登录查看
IMS (ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001)内审员4天 5000元查看 › IATF16969内审员4天 5000元查看 ›
相关问题
求助---------有关数显温控校验方面
10 回答 · 3867 浏览
有关数显温控与自动平衡记录仪
1 回答 · 3988 浏览
温控仪
3 回答 · 1819 浏览
烘箱上的温控仪需要单独校准吗
3 回答 · 4742 浏览
如何确定温控箱的显示温度和实际温度的一致性
3 回答 · 3710 浏览
温控品
0 回答 · 2181 浏览
高手帮忙(关于温控仪等的内校规定)
2 回答 · 2632 浏览
关于挤出机上的温控仪的检定或校准
10 回答 · 4930 浏览
传感器式的温控仪在做CPK前要不要做MSA
1 回答 · 3173 浏览
哪位熟悉温控仪建标
13 回答 · 2752 浏览