您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

UL燃烧试验

求教:在UL电线电缆行业中,燃烧试验:UL94 -V 中V0 V1、V2。。。与VW-1 FT2、FT1各有何区别?
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

lander123 (威望:19) (浙江 嘉兴) 电子制造 经理

赞同来自:

UL2556-2011(UL2566中文版)电线燃烧印字要求
(FT1,FT2,FT4。VW-1燃烧等级区别,UL/CSA电线燃烧标识识别,美规电线耐压等级比较)

FT1:垂直燃烧表示通过T1测试(FT类是CSA标准的电线燃烧等级)
FT2:水准燃烧表示通过T2测试
FT3:垂直燃烧表示通过T3测试
FT4:垂直燃烧表示通过T4测试;
FT6:水准燃烧和烟熏测试表示通过FT6燃烧测试;
VW-1:垂直燃烧测试,表示产品通过VW-1燃烧测试。(VW-1是UL电线燃烧等级)
注意:
1. 如果电线印上了“VW-1”,无需印“FT1”或“FT2”,如果印上了“FT1”,无需印“FT2”。但电线上至少有一个燃烧等级标记。
2. 任何通过VW-1的燃烧试验并在电线上印有VW-1标志的软线,还可印上FT1。
3. 任何通过VW-1或FT1燃烧试验的电线或软线,可只标识FT1标志,即使1根或多根线芯未作过燃烧试验或未通过VW-1试验;
4. 相对于FT1,FT2最容易通过,等级最低(FT6﹥FT4﹥FT1﹥FT2),FT3试验方法与FT1方法相若,但不用指示旗;FT4与UL1581垂直梯架试验相若;
5.VW-1与FT1二者都是垂直燃烧,但VW-1严格于FT1,VW-1要求满足以下a/b/c点,但FT1只要求满足a/b点(底部不要放棉花,不作熔滴要求)。
判定标准:
a. 燃烧标记(牛皮纸)不能被炭化超过25%;
b. 5次15秒的燃烧续燃时间不能超过60秒;(FT1是施火间隔应为15秒,不管上次施火后15秒内试样的火焰是否自动熄灭。VW-1则是:如果试样的火焰在上次施火后15秒或以下时间内自动熄灭,则上次施火15秒后再对试样施火.)
c. 燃烧滴落物不能引燃棉花;
UL62 VW-1与FT-1的区别
UL62 FTI
1. 样品:未老化,长度18in或455mm,3PCS;
2. 对设备进行功能性检验;
3. 调节火焰高度:总高度125mm±10mm,内焰高度40mm±2mm;
4. 期标位置:下缘距B点10in或250mm;
5. 施加火焰:时间15S。间隔时间:15S;
6. 次数:5;
注:不管上一次时间火焰后余焰是否熄灭,15S应立即施加火焰。
判定:垂直试样在5次每次15S施加标准火焰期间/施加火焰间隔或施加火焰以后;
a. 不得沿其长度传播火焰;
b. 不得向附近的要燃性物质传播火焰;
任一次施加火焰后,期标被烧毁或烧焦达25%以上者(可用布或手指抹去的烟灰或褐色,烘烤部分忽略不计)。判定失败,5次施加火焰后,继续燃烧60S以上,即5次时间火焰后余焰时间持续60S以上判定为失败。
UL62 VW-1
1. 样品,对设备进行功能性检验,火焰高度,期标位置同FTI。
2. 施加火焰:时间15S,间隔时间:若余焰在15S内熄灭,则15S后再施加火焰,若余焰时间超过15S,则等余焰熄灭后再施加火焰;
3. 次数:5
注:与FTI的区别:余焰时间超过15S,必须等到余焰熄灭后才能再施加火焰。
判定:垂直试样在5次每次15S施加标准试验火焰期间,施加火焰间隔或施加火焰以后。
a. 不得沿其长度传播火焰;
b. 不得向附近的要燃性物质传播火焰;
任一次施加火焰后,期标被烧毁或烧焦达25%以上者(可用布或手指抹去的烟灰或褐色,烘烤部分忽略不计)。判定失败,燃烧滴落物点燃棉层,判定为失败其中无火焰棉层炭化可忽略。任一次施加火焰后,继续燃烧60S以上,余焰时间持续60S以上判定为失败。

2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

Hansen_12
Hansen_12

品质管理经理人

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>