高压不过与绝缘的区别

大家好! 请问一下高压不过与绝缘主要是怎么导致的呀?比如大批产品中 有几条 DC500V 通不过 只能通300V /或者绝缘10M欧不过,只能过5M欧,接触阻抗不过2O欧等问题.....
谢谢大家了!!!
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

haixingzzp (威望:5) (浙江 温州) 电气或能源 经理

赞同来自:

绝缘和高压并不是完全相同,但也有相同之处,如果导电性太好的材料,间隙再大也会被击穿。
绝缘主要考核材料的导电性,而耐电压主要考核的是电气间隙问题。
所以说LS的1250V高压过了,证明电气间隙够大,但材料的导电性太好了(材料原因或是受潮的原因)